Tool Box Meeting 회의록 - TBM 일시 : 2024년 10월 13일 > TBM 회의록 등록 - 구산토건(여의도 3개소)

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

TBM 회의록 등록 - 구산토건(여의도 3개소)

첨부파일 #1 Tool Box Meeting 회의록 엑셀 파일

첨부파일 #2 위험성평가(수시) 엑셀 파일, 셀 색상 처리 기준은  빨간색  : 주간 사항 및 야간 사항에 동시 입력 /  파란색  : 주간 사항에 입력 /  노란색  : 야간 사항에 입력


※ 첨부파일은 매 1분 간격으로 등록여부 확인하여 반영, 외국어 번역은 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 일일 총 4회 실행(변경가능) 

Tool Box Meeting 회의록 - TBM 일시 : 2024년 10월 13일

페이지 정보

profile_image
작성자 구산관리자
조회 74회 작성일 24-10-13 17:40

본문

신안산선 복선전철 민간투자사업 4-2공구 현장


TBM 일시 : 2024년 10월 13일
1. 회의 참석 인원 및 결재 2. T.B.M 장소 : 여의도정거장, 환승수직구, 환기구#9
참석
인원
협력사 포스코이앤씨 직종 터널공 외 4팀 인원
(주/야)
70/26 전파시간 주:06:50 / 야:18:50

(인)
(인) 위험성평가
실시 여부
   아니오 작업 종료 후
미팅 여부
   아니오

(인)
(인)
야간담당자 (인) 야간담당자 (인) 결 재 안전보건총괄책임자 이 상 돈 (인)
3. 작업 내용 및 잠재위험요인(야간) -> TBM 시 전파내용_위험성평가
금일 야간 작업내용 금일 야간 사항
※여의도정거장 - 박근 책임
PLA-2(하반): 지보설치, 쇼크리트, 락볼트시공
PCB(정화조 관리층): 암노출및 암청소


※환기구#9(PWB-2) - 권영주 매니저
지보설치, S/C타설

1. 소켓 연결부 전용클립 체결 철저히
2. 에어호스 연결부 이탈방지와이어 체결 상태 확인
3. 숏크리트 타설장비 에어호스 연결후 이탈방지와이어체결
1.인양로프는 손상, 부식되지 않고 견고한 것 사용/점검
1.후방 신호수 배치 및 보행자 이동통로 통제
1. 개인보호구 착용철저 및 하부작업금지 통제철저
굴착기 버켓 안전핀 체결 철저 및 수시 확인
굴착기 뒷면 정중앙에 사각지대가 발생되지 않도록 설치, 장비 사용 전에 후방감시카메라 작동상태 확인 철저, 후진경보기 부착
4. 작업 내용 및 잠재위험요인(주간) -> TBM 시 전파 내용_위험성평가
( 10/14 ) 주간 작업 내용 ( 10/14 ) 주간 사항
※여의도정거장 - 정성용 책임
PLA-2(하반): 발파천공, 장약, 발파, 버럭처리, 부석정리, 쇼크리트
PCB-2(정화조 관리층): 암노출및 암청소
PCC-2(주출): 라이닝폼거푸집설치및 콘크리트타설,


※환승수직구(PVF-2) - 김일규 책임
R/B 천공 및 시공 (PVF-2 12단)
버럭처리 및 바닥정지 (PVF-2, 12단)
발파천공 (PVF-2, 13단 1-2차)


※환기구 #9(PWB-2) - 고누리 매니저
발파천공 및 R/B천공, R/B시공, 장약 및 발파, 버럭처리

1. 소켓 연결부 전용클립 체결 철저히
2. 에어호스 연결부 이탈방지와이어 체결 상태 확인
3. 숏크리트 타설장비 에어호스 연결후 이탈방지와이어체결
1.인양로프는 손상, 부식되지 않고 견고한 것 사용/점검
1.후방 신호수 배치 및 보행자 이동통로 통제
1.장비신호수 배치 통제
"1. 인양시 규격에 맞는 인양도구 사용 및 하부근로자 통제
"
1. 화약류 관리보안 책임자는 화약류가 현장 도착부터 발파 완료시까지 현장에서 지휘, 감독
"1. 라이닝폼 안전망 설치하여 자재낙하 위험 방지
2. 라이닝폼 상부 자재 정리정돈 "
-통로 확보 및 정리정돈 실시
-이동시 지정통로 사용토록 교육 및 관리감독 철저
-경사로에는 미끄럼방지시설을 설치하고, 단부쪽에는 안전난간을 설치
-작업발판에 철선 등 넘어지지 않게 정리정돈
-정해진 통로 외의 방법으로 비계를 승하강 이동 금지
-계단을 비계내부에 설치할 경우 개구부 주위에 안전난간, 덮개, 경고표지(관리자 기재) 부착 등 설치
5. 작업 전 안전조치 확인 ※ 위 잠재요인 중 안전조치여부 확인
잠재위험요소 조치 '아니오' 경우 조치
-터널막장낙석위험/부석정리,낙하물방지망설치    아니오
-굴착기협착,충돌위험/장비작업반경내접근금지,신호수배치    아니오
-구조물추락위험/고소작업시안전벨트,안전고리착용    아니오
6. 중점위험요인(잠재위험요인 선정 및 대책) → 관리감독자 현장 상주 및 안전 확인 필수구간
O 작업 위치
여의도정거장

O 작업 내용
락볼트천공 및 발파천공
O 주 위험요인
천공작업중 장비전면에 작업자 위치하여 협착,충돌사고 발생위험
O 안전대책
천공중 장비전면에 위치금지
O 협력업체 TBM 리더
김일규, 정성용, 고누리

O 상주시간
08:00~11:00
15:00~16:00
O 원도급 TBM 리더
조희진

O 상주시간
08:00~09:00

첨부파일